给用户的设备采用WINCC监控,有时候因为用户的不正确的野蛮操作,导致设备损坏。当我公司技术员上门调看WINCC里的历史记录时,发现记录全部被删除了,无法查到用户的野蛮操作依据,死无对证。我想问一下,有什么办法让用户不能删记录不。
39955
tigermu 版主
文章数:14926
年度积分:913
历史总积分:39955
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/7/17 13:20:44
#1楼
在wincc里自己写脚本,另存一个地方。
清泉石上,明月松间。
566
小猪猪_娜娜
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:566
注册时间:2014/6/18
发站内信
发表于:2014/7/17 13:30:41
#2楼
问题基本解决,我们用windows的用户权限解决的,让用户没有这个盘的删除权限。
创建普通用户Wincc,不设置密码;
进入Wincc工程目录,右击ArchiveManager目录,点击属性,安全选项卡里点击添加,输入Wincc,点击“检查名称”,点击“确定”,选择Wincc用户,并对权限进行控制。