4498
sunjian5432
文章数:492
年度积分:129
历史总积分:4498
注册时间:2013/12/10
发站内信
发表于:2014/7/17 11:32:55
#0楼
接修一台凌科600 OU OC(过压过流)故障。该变频器为恒压供水用变频,故障是在雷雨天气时出现,并且伴随着远传压力表和远传压力表线损坏。
科技是第一生产力
4498
sunjian5432
文章数:492
年度积分:129
历史总积分:4498
注册时间:2013/12/10
发站内信
发表于:2014/7/25 16:39:36
#1楼
因中间有事耽搁放置了一段时间今天继续检修。发现P0005参数为母线电压参数始终保持835V不变
切断外围电路电压一直维持。手头有一个同样主板对比测量。怀疑问题可能出在CPU电路。
暂时这样认为。(该变频器为雷击所致)