您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:796 [上一页] [1] [下一页]
537
zy0470
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:537
注册时间:2014/7/17
发站内信
发表于:2014/7/17 10:43:09
#0楼
一个项目采用4台M430驱动4台水泵,其中三台都已正常投运,唯有一台110KW的无法启动,变频器为132KW,变频器里电参数已按电机铭版设定,但在启动时,总提示A0501故障,电机根本没启动。
此前因为昨时需要,使用132KW变频器驱动75KW电机正常运转.
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/17 11:12:17
#1楼
启动过流 查查电机  把投入正常运行的变频器 接到这台电机上运行 看正常的哪吧能不能正常启动 如果不能 说明电机有问题  如果能 说明变频器有问题  元芳你怎么看这问题表情
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/17 12:31:37
#2楼
如楼上的方法先确定是不是变频器的问题吧
626
wangshans
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:626
注册时间:2014/7/17
发站内信
发表于:2014/7/17 13:41:48
#3楼
A0501报警是指启动电流过大。
最有可能的情况是电机机械阻力太大(启动静摩擦力,或卡阻、反转)。
因为MM430默认的模式:P1300=1 V/F FCC是全励磁,输出一定转矩应该没有问题。
有以下几个参数可以调整:
P1310 连续电压提升,默认50%。
P1311 加速时电压提升,默认0%。
P1312 启动时电压提升,默认0%,如果转起来没问题,只是启动阻力大,为克服静摩擦力,就提高此参数。
总之,3个参数之和不超过100%,就行。
[此贴子已经被jint于2014/7/18 9:48:56编辑过]
590
jz701209
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:590
注册时间:2014/7/23
发站内信
发表于:2014/7/23 17:31:51
#4楼
学习学习
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004