您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1854 [上一页] [1] [2] [下一页]
7582
7583124
文章数:506
年度积分:179
历史总积分:7582
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2014/7/10 16:39:26
#0楼
最近做了个电控柜,在调试过程中发现问题!直流电源给继电器,近接传感器,电磁阀和指示灯以及PLC供电,控制系统能正常工作一段时间,一会儿电压就降到24V以下,直接影响系统工作。为规避干扰,在直流电源输出端反向并入一个续流二极管,但是遇到外部电磁传感器多的时候还是会有干扰,请问有大家没有比较好的抗干扰方案!!!
5分悬赏
1512
1005928818
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1512
注册时间:2014/5/21
发站内信
发表于:2014/7/10 19:09:22
#1楼
我看人家象这种要求比较高的电控柜基本上都用屏蔽线,而且屏蔽层都是可靠接地的,特别是德国老的东西。
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/10 19:24:39
#2楼
应该是直流电源选小了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21464
hwl123
文章数:5848
年度积分:368
历史总积分:21464
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/7/10 19:34:51
#3楼
选个输出电流大一些的试试。
7582
7583124
文章数:506
年度积分:179
历史总积分:7582
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2014/7/10 22:35:07
#4楼
回复 #3楼 hwl123
钳形表卡的电流为1.9,实际电源的电流可以达到4.5
7582
7583124
文章数:506
年度积分:179
历史总积分:7582
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2014/7/10 22:38:11
#5楼
回复 #2楼 zrx517697809
可以工作一段时间,但是一段时间后电源会跳保护。这个时间也不定,有几次直接在上电的时候跳保护了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/7/11 9:16:00
#6楼
  看负载电流多少?液压电磁阀线圈电流挺大的.我现在用的一般在1A左右(DC24V).
7582
7583124
文章数:506
年度积分:179
历史总积分:7582
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2014/7/11 10:23:41
#7楼
不知道电磁式近接对电源有没有影响
21464
hwl123
文章数:5848
年度积分:368
历史总积分:21464
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/7/11 11:55:18
#8楼
回复 #4楼 7583124
钳形表测量的是输入交流电流,你要测量电源的输出直流电流。
28757
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:648
历史总积分:28757
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/12 9:47:32
#9楼
看样子可以换个输出电流大一点的试试啊