609
caotianjun
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:609
注册时间:2014/7/7
发站内信
发表于:2014/7/7 12:15:31
#0楼
我公司有一台三菱FR-A700变频器,这台变频器听同事讲买那7-8年没有用,刚好这次要用到,就拿出来那,问题出现那,线路接好试的时候变频器没有输出马达不转, 检查输入信号没有问题,我又将整个控制线路拆除,用两种方法来试,一种是在面板上操作,按到PU,直接在面板上操作REV/FWD信号灯有闪烁不过没有输出,我调到外部输入EXT通过外部SD与STF/STR其中一个短接信号OK,在面板上的REV/FWD信号灯出现同样闪烁没有输出,检查参数设定,P15点动频率设为5HZ
启动频率P13设0.5HZ,P1/P2上下限设0-120,RH/RM/RL分别设30/20/10这里说明一下我要求多段速控制,将P59遥控功能设为2
其它的我都检查过那,还有那里有问题,请各位大师们帮忙小弟
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 14:09:27
#1楼
变频器的启动方式和给定输入,都要定义设置,先看一下使用说明书
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3212
1264812649
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3212
注册时间:2012/9/6
发站内信
发表于:2014/7/8 14:09:41
#2楼
七八年没有用?表情
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1505
ku2331
文章数:77
年度积分:56
历史总积分:1505
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2014/7/13 19:25:30
#3楼
没输入频率
此帖发自手机工控论坛