您现在所在的是:

变频器维修

回帖:20个,阅读:4817 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19399
xq09181 版主
文章数:3478
年度积分:195
历史总积分:19399
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/6 9:17:07
#0楼

三肯变频器互感器的静态电压应是多少?

  如题。
   接手两台三肯SAMCO-i型变频器,均是上电报OCPn故障,且故障不能复位,显然为硬件电路故障。拔掉互感器后,测信号输出端电压为0V,电流互感器的型号为:S1 CM5-138/4S,为四引线端元件,先是凭相当然,断定为正、负电源供电,静态输出电压应为0V。
   将电源/驱动板拆下(感觉该机型这种结构,拆出线路板真是有点麻烦了)。本机型采用智能化模块,由四只光耦向MCU主板返回OC信号。检测上电OCPn报警并不是由驱动电路返回的信号。倒回头来,再查电流互感器的信号回路,发现电流互感器为+12V单电源供电,其中两根引线接电源地,一根为+12V供电线,一根为信号线。拔掉互感器后,上电仍报OCPn故障。插上两只互感器,测一只互感器静态电压为6.32V,一只静态输出电压为8.9V。仍报OCPn报警。由此得出结论,不是一只坏掉,就是两只都坏掉了!那么该电流互感器的静态电压,应该是多少伏才是对的呢?
   对于正、负双电源供电的电流互感器来说,采用双电源的目的,就是要使静态输出为0V,工作时输出以0V为基准上下变化的交变电压信号。当运放电路采用单电源供电时,为满其信号电压变化范围,常将其基准电压定为电源电压的1/2左右。如采用12V供电时,取基准电压为6V,这样一来,当输入交流信号时,输出信号其实是在6V上下来变化的交变信号(0V时相当于负向信号的最大值,12V则为正向信号的最大值,信号的正、负变化范围皆为6V),6V其实是零幅度信号的标志。
   如此分析下来,感觉静态电压为6.32V的电流互感器许是好的吧?输出电压为8.9V的这一只确实无疑应该是坏掉了。
   电流检测信号最终要输入MCU主板,而主板供电电压一般为5V,这个6V静态电压也让人感觉有点不太靠谱。对两台电流互感器的好坏,还是有点拿捏不准。
   上网搜了一下,有人说,三肯变频器电流互感器的静态电压应该是2.5V,听着有道理,在此基准之上的最大电压变化幅度为0~5V,满足MCU主板的信号输入幅度要求。那就试一下吧。用直流调压电源,从电源/驱动板的电流信号端子输入两路2.5V电流检测信号,嘿,一上电,还是报OCPn故障!当此电压调至3V以上时,正常显示,也能正常起、停操作了。这说明该机型电流互感器的静态电压是不能为2.5V的 ,应该是另外的基准电压值。那么到底应该是多少才对呢?
   事情到了这个地步,不整明白这个事儿,也不中了。索性顺着信号流向,检查电流检测电路的后续电路,这一来有了发现:由电流互感器输出的电流信号,经后级二极管正向5V限幅,由两只4.7k电阻对地分压后,再送入后级处理电路。由此真相大白:在MCU电流检测信号的后级电路中,电流信号的基准电压应该是2.5V是没错了。那么分压电路之前的——由电流互感器输出的信号基准,肯定是5V无疑了!
   为验证我的判断是否正确,用可调电压再顺互感器信号输出端子,给出“模拟电流”信号,实测,当信号低于2.5V 或高于7.5V,运行或停机当中,均报OCPn故障,且不能复位。高于2.5V 或低于7.5V时,虽运行中报出故障,但可以复位。由此信号的中间地带分析,静态电压为5V,已经确定。
   试验中的一个现象:当直流信号变动时,显示电流值上升;当给定信号无变化时,显示电流值逐渐变小;当为5V恒定信号时,显示电流值为0.2A 。当给定信号不为5V时,显示值大于1A以上。可见用直流信号不能完全替代交流信号,后级的信号处理电路是智能的,能分辨交、直流成分。同时也说明5V电压值,才是电流检测信号的基准点啊。
                                      旷野之雪  2014年7月6日星期日
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=193436&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1017
869743197
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2014/6/8
发站内信
发表于:2014/7/6 18:43:27
#1楼
"用直流调压电源,从电源/驱动板的电流信号端子输入两路2.5V电流检测信号,嘿,一上电,还是报OCPn故障!当此电压调至3V以上时,正常显示,也能正常起、停操作了。"用直流调压电源给电流信号送电的时候用不用加个限流电阻呢?如果直流调压电源只有一路输出的话能不能在输出端并联两路输出电压出来呢?
19399
xq09181 版主
文章数:3478
年度积分:195
历史总积分:19399
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/7 6:26:52
#2楼
以下是引用8697431972014/7/6 18:43:27的发言:
"用直流调压电源,从电源/驱动板的电流信号端子输入两路2.5V电流检测信号,嘿,一上电,还是报OCPn故障!当此电压调至3V以上时,正常显示,也能正常起、停操作了。"用直流调压电源给电流信号送电的时候用不用加个限流电阻呢?如果直流调压电源只有一路输出的话能不能在输出端并联两路输出电压出来呢?
由于是经4.7k电路送入后级电路的,无须串加限流电阻。由一路可调电源,同时加到两路互感器电流信号输出端,是可以的。我就是这样做的。
另外,还须了解一下具体的电路结构,这样送入可调电压时,心中就有数了。
能不能这样做,不是凭相当然,是在了解电路构成的前提下,胆大还须心细。
再比如,短接光耦的输入侧、输出侧、短接运放的两个输入端。在电路构成允许的情况下,可以这样做。而对某些电路而言,则不可以这样做。如开关电源的反馈光耦,如贸然短接光耦输入侧,则容易造成易常电压输出,损坏电源及后级电路!而控制端子电路中的光耦和故障检测信号传输光耦,则可根据需要灵活短接其输入或输出侧,达到送出报警信号或屏蔽报警信号的目的。
发表于:2014/7/7 6:28:02
#3楼
一句话,是否可以这样做,这得视具体情况而定。
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/7/7 8:26:32
#4楼
学习了 谢谢咸工
5182
中山宇丰
文章数:519
年度积分:50
历史总积分:5182
注册时间:2011/11/20
发站内信
发表于:2014/7/7 8:57:48
#5楼
练就穿透眼了。基本上可理解为:单电源的静态必为非0输出?双电源的基本上是0输出?
维修也是一种挑战
19399
xq09181 版主
文章数:3478
年度积分:195
历史总积分:19399
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/7 10:21:49
#6楼
以下是引用中山宇丰2014/7/7 8:57:48的发言:
练就穿透眼了。注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/7 10:28:50
#7楼
以下是引用中山宇丰2014/7/7 8:57:48的发言:
练就穿透眼了。基本上可理解为:单电源的静态必为非0输出?双电源的基本上是0输出?
总结的很好
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/7/7 11:46:52
#8楼
看来还需要一台信号发生器。
2362
hlslh
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:2362
注册时间:2009/5/9
发站内信
发表于:2014/7/7 22:41:34
#9楼
学习并收藏,谢谢咸工分享

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004