您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:937 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电动机检修

1228
jiangronhua12
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1228
注册时间:2013/4/7
发站内信
发表于:2014/7/5 7:03:26
#0楼
厂里有一台通风机,最近听施工队的人说,电源开关老是跳。就拉回维修组维修,先测电机动三条引出线,阻值为0.4欧,三相正常。查线路,就是个简单的起保停电路,加个相序保护而且,看有没有接线端子松动什么的,没有,奇了怪了。一时半会儿查不出来什么原因,只剩下上电试机。试机半小时无任何异常?听施工队人说,电动机一发热才开始跳。晕,怎么样才能检测出是电动机坏了?(问题已解决)在9楼。
[此贴子已经被作者于2014/7/6 6:39:48编辑过]
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2014/7/5 7:33:23
#1楼
是不是缺油?
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2014/7/5 7:34:01
#2楼
清洗风叶恢尘
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/7/5 8:20:45
#3楼
轴承有问题!
做什么事贵在坚持!
878
yaonai16
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:878
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2014/7/5 8:26:45
#4楼
电机绝缘值是多少呢,是不是有绝缘薄弱点,温度升高后造成绝缘击穿接地。
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2014/7/5 11:58:44
#5楼
以下是引用yaonai162014/7/5 8:26:45的发言:
电机绝缘值是多少呢,是不是有绝缘薄弱点,温度升高后造成绝缘击穿接地。
要么电源开关选小了。
28757
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:648
历史总积分:28757
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/5 12:35:09
#6楼
先用摇表测一下
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/7/5 16:08:08
#7楼
是不是现场的电源不好
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/7/5 19:25:21
#8楼
将电机装回现场再检测,可能是电源问题。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1228
jiangronhua12
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1228
注册时间:2013/4/7
发站内信
发表于:2014/7/6 6:38:55
#9楼
最后把电动机的接线连接片拆掉,用摇表测u相v相,发现阻值为0,再测w相u相,也为0。才确定是电动机坏了。不明白的是,每相绝缘阻值为0,为何电动机还能转,要转到升温以后才跳呢?
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报