各位师傅:我想把K1到K100传到D1到D100,除了一个个传送,用变址该怎么写
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/7/2 15:32:59
#1楼
inc v0
mov v0 dov0
2565
逆水行舟
文章数:405
年度积分:79
历史总积分:2565
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2014/7/2 17:32:54
#2楼
楼上的程序加上循环指令,如不考虑可在多个扫描周期内执行话可加一个比较指令,条件V0<K101执行上述指令