您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:2890 [上一页] [1] [下一页]
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/7/1 19:23:50
#0楼

有网友问:刚接触ET200S,看到一个项目把它和300PLC一起放在控制柜中,这样做是不是就失去了ET200S的意义了?
下面是我的回帖:
你的意思是ET200S从站本来是作为远程I/O使用,但是和CPU主站的距离不远吗?
如果300使用扩展机架,CPU和扩展机架需要配通信用的接口模块。用ET200S的硬件成本可能比用扩展机架还低一些。
ET 200S有多种多样的模块,包括功能模块,安全模块,还有安全型和普通型的电机启动器、变频器等。使用ET 200S,给设计者带来更大的自由空间。此外经济性是一个非常重要的因素,省钱是硬道理。
我们经常可以看到一个系统的CPU是功能强大的400的CPU,在同一个控制柜内,通过ET 200M使用300的模块。因为400的模块比300的贵得多。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=193368&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
10435
twtynijj
文章数:2627
年度积分:87
历史总积分:10435
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/1 20:26:01
#1楼
表情正解 这样做也是扩展的需要 至于要不要远程 分开来做 完全取决于现场的控制对象分布 有没有必要这样做表情
1859
h19j71p
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1859
注册时间:2014/1/8
发站内信
发表于:2014/7/1 22:09:50
#2楼
     廖老师您好!现在正看您的《跟我动手PLC》一书,可我怎么也打不开光碟里面的教学例程,如‘电机正反转’,定时器等是否双击栏目打开后还要重新安装!
803
35305438
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:803
注册时间:2014/6/2
发站内信
发表于:2014/7/1 22:47:38
#3楼
回复 #1楼 twtynijj
+1

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报