PC Access SMART是用于S7-200 SMART的OPC软件。
今天刚得到PC Access SMART V2.0,已实现了它自带的客户机测试功能,和组态王与S7-200 SMART CPU的OPC通信。感觉PC Access SMART 有以下优点:
1)PC Access V1.0 SP6不能用于Win7,PC Access SMART可用于32位和64位的Win7。PC Access SMART和PC Access可以安装在同一操作系统。
2)PC Access SMART和PC Access 的使用方法基本上相同。
3)PC Access SMART用于与S7-200 SMART 的以太网通信,只需要设置使用的以太网卡,可在线搜索到S7-200 SMART,并显示CPU的以太网地址。本地TSAP(传输层服务访问点)和远程TSAP均被自动设置为02.01。需要设置的通信参数极少。
4)组态王与S7-200 SMART CPU的OPC通信的响应非常快,例如组态王上的起动按钮信号送给PLC,PLC返回输出点Q的状态并用组态王的指示灯显示出来,这个过程的响应延迟时间几乎看不出来,比PC Access V1.0 SP6的响应还要快。显示连续变化的定时器当前时间的速度也非常快。
5)有非常详尽的中文帮助。