欧陆514c问题

1211
12250223
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2010/10/29
发站内信
发表于:2014/6/23 22:17:29
#0楼
     欧陆514c一启动就报警【电流限幅】,电机正常,换了个新调速器还是一样,将负载去掉还报警 ,测速发电机也换了新的,请各位师傅帮帮忙,万分感谢
3864
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3864
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2014/6/24 12:27:40
#1楼
B3和A6短接没?恢复出厂值,B3和A6短接试下。