607
chenjinrong
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2014/6/23
发站内信
发表于:2014/6/23 15:03:15
#0楼
正使用的是AB变频器,315KW,变频器已经在半年内断断续续报故障4次,影响生产。变频器报故障后重新复位又可以正常使用,今天1天内报故障2次,影响甚大啊。变频器工程师叫检查预充电电源 电压,电压224V,无波动,还有哪位大神施教一下!小弟多谢了,新注册账号没悬赏请多原谅。
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2014/6/23 15:24:34
#1楼
报的什么故障呀
607
chenjinrong
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2014/6/23
发站内信
发表于:2014/6/23 15:28:06
#2楼
回复 #1楼 无敌小飞龙
报PRECHAGE OPEN 预充电打开,故障代码是138