您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:271 [上一页] [1] [下一页]
610
785049834
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2014/4/19
发站内信
发表于:2014/6/23 11:42:44
#0楼
我做的组态王现在可以监控到s7-300中变量的变化  现在我想做个按钮  让它通过PLC控制电机的启动停止   做好之后  按下去  变量没反应  是怎么回事
41106
tigermu 版主
文章数:15035
年度积分:621
历史总积分:41106
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/6/23 13:11:00
#1楼
首先确认你的变量在plc里可写。
清泉石上,明月松间。
610
785049834
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2014/4/19
发站内信
发表于:2014/6/23 19:53:20
#2楼
回复 #1楼 tigermu
变量为M 84.0