1765
86700895
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2012/12/13
发站内信
发表于:2014/6/22 22:16:38
#0楼
三菱模拟量计算公式 0-10V对应压力5.0E-8Pa至1.0E+5Pa 也就是0-4000对应5.0E-8Pa至1.0E+5Pa  求当模拟量数值为3047时,为多少Pa,
[此贴子已经被作者于2014/6/22 22:24:00编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/6/23 9:25:58
#1楼
    [(1.0E+5)-(5.0E-8)]/4000*3047+5.0E-8,单位为Pa
1765
86700895
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2012/12/13
发站内信
发表于:2014/6/23 20:32:16
#2楼
对的 谢谢
[此贴子已经被作者于2014/6/23 22:56:50编辑过]
1765
86700895
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2012/12/13
发站内信
发表于:2014/6/23 22:56:24
#3楼
回复 #1楼 ZHTOK
是对的 谢谢
1765
86700895
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2012/12/13
发站内信
发表于:2014/6/24 19:45:38
#4楼
回复 #1楼 ZHTOK
带入400试下 压力数值怎么还是那么大啊 ,我查资料也是这个公式,但一带入数值 就不对了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/6/25 8:10:20
#5楼
以下是引用867008952014/6/24 19:45:38的发言:
带入400试下 压力数值怎么还是那么大啊 ,我查资料也是这个公式,但一带入数值 就不对了
   相对偏差多少?
1568
375180626
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:1568
注册时间:2013/4/13
发站内信
发表于:2014/6/25 8:27:14
#6楼
回复 #5楼 ZHTOK
没见过这个5.0E-8Pa,什么压力,5.0E是什么东东,请赐教
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/6/25 8:32:02
#7楼
以下是引用3751806262014/6/25 8:27:14的发言:
没见过这个5.0E-8Pa,什么压力,5.0E是什么东东,请赐教
   5.0E-8表示5*10^(-8)=5/100000000
1568
375180626
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:1568
注册时间:2013/4/13
发站内信
发表于:2014/6/25 8:37:35
#8楼
楼主测的是哪里的压力
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/6/25 9:25:25
#9楼
以下是引用3751806262014/6/25 8:37:35的发言:
楼主测的是哪里的压力
  楼主好象是测量真空度等.