您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:4个,阅读:2044 [上一页] [1] [下一页]
557
1047969924
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:557
注册时间:2014/6/20
发站内信
发表于:2014/6/20 12:54:06
#0楼
我用一个OMRON CP1H做主站和另一个CP1H  PLC (从站)232通讯,比如从站想读主站的内容,是直接读就行还是需要什么程序, 设置也是按OMRON 操作说明上设置主站从站的,主站串口1波特率96oo,格式7,2,E,模式PCLINK主站,链接字10,链接模式是全站,链接最大 是0. 从站波特率格式和主站一样,模式是PCLINK 从站,链接单元号是0。按说明书上讲,不需要什么程序,链接内存 数据是共享的直接读取就行 我在主站PLC 改变链接单元31oo 的值,在从站PLC中反映不出来怎么回事?

2565
逆水行舟
文章数:405
年度积分:79
历史总积分:2565
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2014/6/20 23:08:48
#1楼
参考编程手册,上面有详细的介绍
575
hbss2014
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:575
注册时间:2014/4/8
发站内信
发表于:2014/6/21 5:12:23
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
557
1047969924
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:557
注册时间:2014/6/20
发站内信
发表于:2014/6/21 10:25:31
#3楼
回复 #1楼 逆水行舟
谢谢,按照你说的我仔仔细细又看了说明书,才发现是我在使用链接继电器3100时把它当做数据寄存器用了,前面加了个D,才造成链接不上。谢谢指点。
842
960049078
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:842
注册时间:2013/1/1
发站内信
发表于:2014/6/22 16:13:15
#4楼
你的拨把开关是怎么设置的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004