S-100 -24 开关电源能驱动44个3W的电磁阀吗?我有点担心开关电源功率有点小?不知道怎么算
享受生活
21251
fireray
文章数:3664
年度积分:614
历史总积分:21251
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2014/6/20 12:15:06
#1楼
44个电磁阀的电流能达到100/24=4.2A吗?超了就不够用的,不超就没问题。
28901
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:792
历史总积分:28901
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/20 12:17:45
#2楼
关键是100个要不要同时吸啊  或者最多同时吸几个
1525
hgj-103
文章数:271
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2014/6/20 13:57:19
#3楼
S-100-24的意思为100W/24VDC你自己算算就明白了
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/6/20 14:15:15
#4楼
算过了不够用呵呵
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/20 14:45:37
#5楼
如果是同时起动的话是不行的,国产的功率加大了差不多多少钱的;成本要计算,但不是什么成本都要算到极致的;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/6/20 15:52:33
#6楼
      S-150-24 开关电源没问题.
      44个3W=132W,电源是100W,如果44个电磁阀同时工作,则不够.
4448
jumpingqq
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:4448
注册时间:2008/3/30
发站内信
发表于:2014/6/20 16:30:33
#7楼
我就出现过一次电源功率不够的情况,电磁阀也挺多的.机器装好后打了最少3年没有出现问题.后来有个一个汽缸动作特别慢,老是慢一拍,查程序,根本没有问题.后来才想到估计功率不够,并个同样的电源上去,问题解决了.
23031
weixiu123
文章数:13317
年度积分:739
历史总积分:23031
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/6/20 16:46:56
#8楼
这个宁可大一点了啊
11782
gjf201337
文章数:2615
年度积分:197
历史总积分:11782
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2014/6/20 17:25:57
#9楼
动作同时接通最多有20个吧,我还是再加个50W的电源吧,谢谢各位解答