目的:让PLC上面的RS232口采集到 扫码枪发送过来的数据
目的:让PLC上面的RS232口采集到 扫码枪发送过来的数据
文档编写:GSZ
文档纠错与完善请联系:wenluderen@gmail.com
文档熟度:65%
硬件:
扫码枪部分:摩托罗拉:STB4278+STB4278(RS232线)配电源
PLC部分:CPU模块->欧姆龙CPU33  
CPU 右侧放置欧姆龙CJ1W-SCU41
下面正式开始配置:
硬件组态:
第一步:焊接通讯线(屏蔽线接D型头外壳)
PLC2-扫码枪3  PLC3-扫码枪2  PLC4-PLC5  扫码枪4-扫码枪6
扫码枪7-扫码枪8  PLC9-扫码枪5
第二步:PLC部分设定
CPU33单元号设定为0 (即UNIT号)
CJ1W-SCU41单元号设定为1(即UNIT号)
第三步:将CJ1W-SCU41第二个端口(即RS232口)和扫码枪通过
上面焊接的通讯线链接在一起。
软件组态:
扫码枪部分:上电后底座和扫码枪配对,之后扫码扫码枪说明书的14页最下面的三个条码 将扫码枪的通讯的截至码设置为CR+LF。
(备注:三个条码以此从上往下扫描)。
PLC部分:
A:CJ1W-SCU41的配置 见下面



详细内容见附件