您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:1472 [上一页] [1] [2] [下一页]
1910
ddyy8899
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:1910
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2014/6/16 15:03:10
#0楼
我单位今年打算更换锅炉,选用电锅炉,就是用电取暖的锅炉,供电电压380,原来的变压器室50KVA的,打算在安装一台150KVA的,两台变压器独立工作。这台150的用于电锅炉供电,电锅炉功率120KW,我是这样算的:电锅炉120KW,计算其额定电流大约是180A,需要用120平的铝凯电缆,选用150平铝凯电缆(也是和150KVA的变压器配套),变压器用180*0.4*10/6=120KVA,为了今后的其他需要或有其他设备增加,选用150KVA的变压器,原来的50KVA变压器继续使用,这样计算有没有纰漏或错误,请大家帮助分析,谢谢!
[此贴子已经被作者于2014/6/16 17:49:16编辑过]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/6/17 6:02:09
#1楼
看描述未见不妥,但我没这方面的使用经验。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/6/17 8:14:32
#2楼
直接增容用200KVA的变压器
自学成才!
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2014/6/17 17:15:48
#3楼
不知道送电距离有多远,建议还是用150的铝芯电缆,这样用起来比较放心。取暖锅炉是阻性电阻的吧?
1910
ddyy8899
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:1910
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2014/6/18 7:54:11
#4楼
变压器距离电锅炉大约90米。电锅炉是纯阻的,380供电的。我大致计算的,怕不对或者有纰漏,请教大家。如果直接增容到200KVA,资金投入大,单位钱紧张,所以折中处理,采用150KVA和50KVA的一起使用。
[此贴子已经被作者于2014/6/18 7:55:44编辑过]
8514
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8514
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2014/6/19 17:14:22
#5楼
180的电流怎么出来的 啊?
1910
ddyy8899
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:1910
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2014/6/21 7:51:10
#6楼
回复 #5楼 450767466
电锅炉是380供电的纯阻性负载,不考虑其他因素,额定电流应为功率数的1.5倍,所以是180A
555
cchdkr
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:555
注册时间:2014/5/26
发站内信
发表于:2014/6/21 20:32:36
#7楼
支持下楼主!表情
8514
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8514
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2014/6/22 19:38:15
#8楼
回复 #6楼 ddyy8899
其他性质的多少倍?比如RL?RC?CL?......?
1910
ddyy8899
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:1910
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2014/6/23 7:45:37
#9楼
回复 #8楼 450767466
一般情况下纯阻是1.5,接电动机应该是2倍,这些都是功率因数在0.9左右的理想情况下的,如果考虑电路中的电感电容,那就先看看功率因数是多少,在定。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005