关于霍尔输出问题

4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/6/15 14:46:34
#0楼
台达5.5KW以下的VFD-B和VFD-M系列霍尔用直流档0.25V测,OUT输出高于多少伏是不正常的?
10739
xquan
文章数:2955
年度积分:71
历史总积分:10739
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2014/6/15 18:05:02
#1楼
静态测试小于50mV
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/6/15 22:45:46
#2楼
回复 #1楼 xquan
前几天买霍尔我问商家说是30mA,结合实际测量的数据感觉商家说的不靠谱,下午打开新变频测量就是30mA,多谢多谢!