#0楼
我用欧姆龙 NS10-TV00B 屏幕,以前测试正常,现在进不去,出现“初始屏幕不存在,请在系统菜单(项目)页 设置正确屏幕号”,什么原因 ,各位大侠帮忙支招啊  用的232串口线,选择的串口通信模式是  NT-LiNK(1:N),  屏幕也是相同,不知道问题出在哪里,PC 已经将设置程序都传送到PLC了,出现这句话  是程序出了问题  还是屏幕的程序出了问题  还是硬件、线的原因?
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2014/6/16 11:44:03
#1楼
正常初始画面是1
566
秋木fly
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:566
注册时间:2014/6/15
发站内信
发表于:2014/6/20 16:39:33
#2楼
回复 #1楼 PLC-hmi
就是这个原因  已解决  谢了哈