您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:307 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

ET200S问题

606
lsils
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:606
注册时间:2014/6/13
发站内信
发表于:2014/6/13 19:29:45
#0楼
CPU是414-2DP 一共带了9个从站,连线方式是 (数字是站的地址)
其中7号站有I29.3 这I30.0这几个输入点在极短的时间内信号检测不到(工作的时候那几个输入点是一直有信号)其中I30.0这几个信号有一个断了。我的CPU就报警。CPU诊断 无法诊断到。
CPU一直在线 从站的151模块的SF灯没指示。只是有的时候4号站151模块BF灯闪亮,还不是一直闪亮,闪几下就正常了等1分钟左右就又闪几下。
这是什么原因造成的????从站向主站传送从站的I/O状态的时候,有没有可能突然丢失数据????
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2014/6/13 20:33:11
#1楼
有无检查下DP头和DP网络呢。以及终端电阻开关
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/17 8:20:59
#2楼
通讯不稳定,检查一下通讯线。
致力于自动化
伺服 PLC HMI

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003