ABB ACS800 90KW变频器开始是炸开关变压器,电流检测电阻。更换过后,单独给电源板上电,开关电源正常工作,但是测试 24V (电扇、控制板供电)为29V。。。正负15V电流互感器供电为 31V,求各位前辈帮忙指点,谢谢!
22545
weixiu123
文章数:13295
年度积分:253
历史总积分:22545
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/6/11 16:48:49
#1楼
5V怎么样啊
682
gavines
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:682
注册时间:2014/2/24
发站内信
发表于:2014/6/16 17:16:53
#2楼
回复 #1楼 weixiu123
已经修好了,由于原装电扇电流较大,所以不带负载,电压30V正常