本人目前遇到以下几种急停的设计方式:
1、用一个继电器,有一组触点进入PLC,纯靠软件。
2、用一个继电器,急停拍下后,停掉部分控制电源,如继电器接触器控制电源,有一组触电进入PLC,达到软件硬件相互结合的控制。
3、用两个继电器,防止继电器触点粘连,有一组触点进入PLC,纯靠软件控制。
4、用两个继电器,防止继电器触点粘连,停掉部分控制电源,如继电器接触器控制电源,有一组触电进入PLC,达到软件硬件相互结合的控制。
5、用安全继电器。
各人觉得急停断掉部分控制电源比较好,大家是如何设计急停回路,一起来讨论一下。
2522
glenxu
文章数:635
年度积分:78
历史总积分:2522
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2014/6/10 12:24:27
#1楼
主要看你被控制对象的安全性或不能按时停止的危害及程度决定,至于硬件,建议采用软硬结合,急停的硬回路应该采用反逻辑设计即可(例如闭合或常闭代表正常等)。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1964
xtjlc101
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1964
注册时间:2010/4/20
发站内信
发表于:2014/6/10 12:26:22
#2楼
目前只见过停全部控制电源的,或停全部主电路电源。
792
a494891004
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:792
注册时间:2014/5/28
发站内信
发表于:2014/6/10 12:28:33
#3楼
回复 #1楼 glenxu
曾经遇到过继电器触点粘连的情况,当时设备根本无法停下来,十分危险。
2522
glenxu
文章数:635
年度积分:78
历史总积分:2522
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2014/6/10 12:33:02
#4楼
那是容量设计方面的问题,和硬+软没有矛盾。
实在认为急停有停不下来的可能就采用硬件双停系统,
但也不排除软件做同步(急停处理)操作
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
28397
秀空
文章数:13412
年度积分:1223
历史总积分:28397
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/6/10 12:38:45
#5楼
采用软硬结合
3094
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3094
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2014/6/10 13:17:43
#6楼
急停按钮串在控制回路的电源,
21075
hwl123
文章数:5845
年度积分:56
历史总积分:21075
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/6/10 13:26:47
#7楼
如碰到接触器触点粘住的时候,直接断控制电源的急停方式就不合适了,虽然这种情况很少见,但我确实就碰到一次,非常危险。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/10 13:36:52
#8楼
急停回路的设计,一定要断电保护,这是原则。
我是你的朋友
570
77649892
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:570
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/6/10 14:09:21
#9楼
防止继电器触点粘连