您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:602 [上一页] [1] [下一页]
4372
413255791
文章数:96
年度积分:203
历史总积分:4372
注册时间:2012/2/17
发站内信
发表于:2014/6/9 9:46:54
#0楼
一台ABB ACS510 5.5KW变频器,原来的故障是炸模块(FP15R12KE3),处理完驱动电路并换上新模块后,不带电机运行变频器报A5031,后发现0107参数项只有407V,与实测520V的直流母线电压不相符,然后更换驱动板上的LM339、MC33074ADG运放,可还是不行,无法,只能来此求助。
[此贴子已经被作者于2014/6/9 10:17:07编辑过]
11071
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:411
历史总积分:11071
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2014/6/9 10:28:24
#1楼
30kw的母线检测是电阻分压到插座,到CPU板的。
4372
413255791
文章数:96
年度积分:203
历史总积分:4372
注册时间:2012/2/17
发站内信
发表于:2014/6/11 19:27:16
#2楼
现在已确定是主控板的故障了,可能要换板。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002