您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:491 [上一页] [1] [下一页]
880
奇偶不奇
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2014/5/19
发站内信
发表于:2014/6/7 13:35:54
#0楼
我用了4个AO(AO1 AO2 AO3 AO4),想问一下地址一定得从AQW0开始然后AQW2 AQW4 AQW6吗?我看到的是AQW0 AQW4 AQW10 AQW12?那到底AQW0 AQW4 AQW10 AQW12分别对应的是哪个AO(AO1 AO2 AO3 AO4)呢?
7722
w71412659
文章数:1455
年度积分:50
历史总积分:7722
注册时间:2013/5/8
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2014/6/7 14:36:35
#1楼
200必须按照顺序来,第一个模块的第一个通道就是AQW0,第二通道AQW2,以此类推。其他的I、Q都是一样。从300开始可以自定义地址。某些国产兼容模块,例如深圳合信的某款产品,由于扩展的通道较多,超过了西门子的自定义地址数量,就采用了某些V区寄存器,具体是哪个寄存器就要看他的手册。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
19143
qjj740210
文章数:4853
年度积分:497
历史总积分:19143
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/7 14:47:35
#2楼
每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址。 例如: AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等。

对于EM231 RTD(热电阻)两通道输入模块,不再占用空的通道,后面的模拟量输入点是紧接着排地址的。

每个有模拟量输出的模块占两个输出通道。即使第一个模块只有一个输出AQW0,第二个模块的输出地址也应从AQW4开始寻址(AQW2被第一个模块占用),依此类推。
注意: 每一模块的起始地址都可在STEP 7-Micro/WIN中的菜单“PLC > Information”里在线读到。
苦逼的奋斗者
86180
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:699
历史总积分:86180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/7 16:31:30
#3楼
呵呵;如果你的PLC主不是XP型,没有自带模拟量的话,从AQW0  AQW2 AQW4一直向后排就行了;
如果有EM235,这个只有一路输出,但下一个模块也要按双数的往后排;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003