您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:436 [上一页] [1] [下一页]
1682
GAOYANG90050
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1682
注册时间:2012/6/17
发站内信
发表于:2014/6/7 7:22:42
#0楼
求高手帮忙看下这个PID程序,控制恒温输出o-10V控制变频器。现在怎么设置微分积分比例,输出总是最大32000,不知咋回事。高区
附件:
[本地下载]

用的是S7-200
屏是smart700
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/6/7 8:26:59
#1楼
     温度控制必须有微分分量。
4910
gao921219
文章数:791
年度积分:56
历史总积分:4910
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2014/6/8 7:33:22
#2楼
明显,你的指令配置向导里的参数出错了:回路输入选项出错了。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1682
GAOYANG90050
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1682
注册时间:2012/6/17
发站内信
发表于:2014/6/25 12:25:40
#3楼
回复 #2楼 gao921219
能否说明