首先这个接近开关质量还是可以的,用了5年以上了,一直没有什么问题,但是去年在一个企业发生这样的一个怪事:
两个同样的霍尔接近开关,离电箱一只大概2米这样,一只大概16米这样,设备有2只11KW电机用30KW变频器拖动,每次启动停止,那只离电箱16米的霍尔接近开关就有可能坏,已经坏了10多只了(不是每次启停都坏,概率比较大)。
这是什么情况呢?
目前比较稳定的大都是离电箱近的,只有这家这只接近开关离电箱太远,就出了这问题。
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
6599
yslabc
文章数:987
年度积分:59
历史总积分:6599
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2014/6/6 8:40:52
#1楼
能否上个接线示意图,让大家见识一下!
3897
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3897
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/6/6 9:12:23
#2楼
 难道有 较大的 干扰电流 产生 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
28757
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:648
历史总积分:28757
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/6 9:21:41
#3楼
是干扰 也不至于坏啊 难道有大电流或大电压啊
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/6 9:22:01
#4楼
这个,现场要采用监控记录,给霍尔开关的电源和输入加示波器。把变频器启动瞬间该处的波形锁定作分析。
我是你的朋友
2894
991808412
文章数:864
年度积分:50
历史总积分:2894
注册时间:2012/2/22
发站内信
发表于:2014/6/6 10:24:00
#5楼
是不是传输距离太远?
19664
fuhuafeng72
文章数:5597
年度积分:102
历史总积分:19664
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2014/6/6 10:26:29
#6楼
回复 #4楼 kdrjl
谢谢
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
22887
weixiu123
文章数:13317
年度积分:595
历史总积分:22887
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/6/6 11:50:41
#7楼
以下是引用kdrjl2014/6/6 9:22:01的发言:
这个,现场要采用监控记录,给霍尔开关的电源和输入加示波器。把变频器启动瞬间该处的波形锁定作分析。
也只能这样的方法了啊
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/6/6 12:26:19
#8楼
线路长有感应电
8069
wangjlcs
文章数:1470
年度积分:146
历史总积分:8069
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2014/6/6 15:29:41
#9楼
就近给霍尔开关的电源和输出线加个滤高频的瓷片电容试试。