4901的怪问题

1462
1005928818
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1462
注册时间:2014/5/21
发站内信
发表于:2014/6/4 13:11:37
#0楼
今天碰到一个问题,请教一下师傅们有没有遇到过。一把490,额定电流100A的,装上去不到一个月就坏,已经坏了两把了啊。是办公楼用的,负荷很小,就几个灯经常开着,办公室有几台电脑,前些天空调都没开,而且装在室内的。检查线路也没问题。是正泰的牌子。不知道是什么原因啊?
7448
lqf1963
文章数:3652
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/6/4 13:34:21
#1楼
一把490,是什么东西
1462
1005928818
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1462
注册时间:2014/5/21
发站内信
发表于:2014/6/4 13:36:57
#2楼
回复 #1楼 lqf1963
DZ15LE-100/4901剩余电流动作断路器
12138
logo1979
文章数:4173
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/6/4 14:18:36
#3楼
质量不好,假冒的
27543
凤凰息梧桐
文章数:17164
年度积分:1195
历史总积分:27543
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/4 14:56:38
#4楼
换个别的牌子试试吧
28164
cfg168
文章数:17098
年度积分:60
历史总积分:28164
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/6/4 15:04:21
#5楼
呵呵,坏了更换下来也得检查解剖一下尸体,究竟是什么原因导致的吧。
否则坏10个换10个,坏100个换100个,采购笑了,供货商睡觉也都会偷笑。
18266
ZHTOK
文章数:11606
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/6/7 16:36:49
#6楼
      室内照明日光灯还是厂区高压钠(或汞)灯等?如是照明灯,则断路器质量问题.
2309
hlslh
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:2309
注册时间:2009/5/9
发站内信
发表于:2014/6/8 10:13:47
#7楼
断路器是假的正泰品牌