您现在所在的是:

工业以太网

回帖:6个,阅读:826 [上一页] [1] [下一页]
737
hitheboy
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:737
注册时间:2010/6/19
发站内信
发表于:2014/6/3 21:59:51
#0楼
有十三台FX1N的PLC,需要将每台的约二十个寄存器的内容读出,将约二十几个数据写入,
用计算机或触摸屏来操作,该如何组网,用什么硬件,谁能教教我
4151
雨的印痕
文章数:212
年度积分:124
历史总积分:4151
注册时间:2007/4/7
发站内信
发表于:2014/6/3 22:26:29
#1楼
去官网下载《FX系列通信手册》
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/4 8:03:15
#2楼
要用CC-LINK通讯了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
737
hitheboy
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:737
注册时间:2010/6/19
发站内信
发表于:2014/6/4 20:29:42
#3楼
回复 #2楼 zrx517697809
cc LINK只能做八台吧
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/6/4 22:14:01
#4楼
这么多!
没玩过
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/5 8:44:53
#5楼
RS485,1:N通讯,最多可以16台;
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/5 9:27:48
#6楼
回复 #3楼 hitheboy
N:N只能8台
致力于自动化
伺服 PLC HMI

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004