您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:2720 [上一页] [1] [2] [下一页]
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2014/6/3 21:58:12
#0楼
我有一路DI开关信号,有被碰壳体短路的可能,现在想加路保险丝,但不知保险丝是加在这个DI点输入这头好,还是加在公共端汇总的那头好。加上保险丝之后是否可以防止短路烧模块情况,另外配这个保险丝要清楚哪些plc参数才能选购
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/6/4 8:24:00
#1楼
      创造条件,不让碰到可以吗?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/6/4 8:25:24
#2楼
输入端子耐压等级,充许电流
自学成才!
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/4 8:56:52
#3楼
呵呵;输入信号的电流很小,只有几mA;
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2014/6/4 9:52:20
#4楼
碰的可能性很小,但万一碰到壳体就很麻烦,所以想加保险丝多个保护,但不知怎么接线和选型才能起到作用
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/4 10:59:55
#5楼
呵呵;选个安培数小的加在公共输入端吧;
单个输入点只有几mA,不好选的;
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2014/6/4 14:22:10
#6楼
就只有1路那就加中继隔离呀!保护PLC
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2014/6/4 17:19:23
#7楼
想过加中继隔离,可能会烧开关电源,所以想了解直接加保险丝能否起作用
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/6/4 18:31:39
#8楼
      壳体是什么材料呢?
21129
fireray
文章数:3659
年度积分:492
历史总积分:21129
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2014/6/4 21:06:08
#9楼
套上热缩管,做好绝缘,比加保险强。