#0楼
  IG5 上电报H-W 故障?说明书描述是当控制电路出现故障,输出一个故障信号。包括 Wdog错误,EEP错误和ADC偏移量故障。 该如何检修???
好记性不如烂笔头
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/6/3 11:20:55
#1楼
风机转吗?
2703
767449298
文章数:176
年度积分:108
历史总积分:2703
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2014/6/3 12:07:59
#2楼
这个难搞了,风机转也不得的,我以前换了主板都不得,不过呢还是有人会修的。
1167
515371849
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1167
注册时间:2014/5/5
发站内信
发表于:2014/6/3 12:22:19
#3楼
 原因是测试板子的时候没有插风扇而报H-W故障,现在的故障是缺W相。