发表于:2014/6/2 16:55:48
#0楼
[color=rgb(0,]【施工用电】施工临时供电变压器容量计算方法一(估算)[/color]
施工临时供电变压器容量计算方法一(估算)
--参见《袖珍建筑工程造价计算手册》
变压器容量计算公式:
P =K0(K1∑P1/ (cosø×η)+K2∑P2 +K3∑P3+K4∑P4)
P 施工用电变压器总容量(KVA)
∑P1 电动机额定功率(KW)
∑P2 电焊机(对焊机)额定容量 (KVA)
∑P3 室内照明(包括空调)(KW)
∑P4 室外照明(KW)
(K0取值范围为1.05~1.1,取1.05)
K1、K2、K3、K4为需要系数,其中:
K1:电动机:3~10台取0.7,11~30台取0.6,30台以上取0.5。
K2:电焊机:3~10台取0.6,10台以上取0.5。
K3:室内照明:0.8
K4:室外照明:1.0。
cosø:电动机的平均功率因素,取0.75
η:各台电动机平均效率,取0.86
照明用电量可按动力用电总量的10%计算。