您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:1332 [上一页] [1] [下一页]
1089
wenrong
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2003/11/24
发站内信
发表于:2005/5/8 21:27:00
#0楼
我的问题是:PLC的0通道接步进电机(PLC是120系列)。用LG的文本显示步进电机行走的距离,该数据取之PLC里面的F34。再除以常数后送寄存器显示。
   行走的总距离为1000毫米米,在正常的情况下是没问题的,我的问题是,假如步进电机从0开始走了300毫米的或者是400毫米后停电了,在来电之后我要手动回到0点,再重新开始工作,(手动回原位的工作指令是POSVEL)。此时脉冲累计器F34就以停电点为0进行计数。待其回零点后,脉冲累计器F34就有一定的数据在里面了,这个数据其实就是停电点到零点的距离了,(如果可以清零的话,我应该将F34清零就可以了),这样我就可以用脉冲累计器再除以常数后送寄存器显示,文本就又可以显示从0点到1000毫米点的距离了。
   可现在那个累计器不能清零,我也没办法可以显示那段从0到1000毫米的距离了。问题就是那段从停电点到0点的那段数据在里面。唯一可以解决的办法是在其回到我要的零点后再停一下电了,这样那个F34就可以清零了,因为他是不带停电保持的。
   所以晚上在此请教高手帮忙有其他的好办法了,急盼指教!!!!!!!
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2005/5/8 23:38:00
#1楼
顶一下,知道的别潜水啊
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003