您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:14个,阅读:6128 [上一页] [1] [2] [下一页]
2750
yahk_08
文章数:259
年度积分:81
历史总积分:2750
注册时间:2012/9/8
发站内信
发表于:2014/5/30 10:40:23
#0楼
西门子200plc 输入输出能不能用同一个电源?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/5/30 11:04:19
#1楼
    建议不共用。
2750
yahk_08
文章数:259
年度积分:81
历史总积分:2750
注册时间:2012/9/8
发站内信
发表于:2014/5/30 11:32:39
#2楼
回复 #1楼 ZHTOK
可以说下理由吗?电气柜太小,两个电源不好装,用PLC自带的24V又怕供电能力不行。
1012
yunpofeng
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2013/9/12
发站内信
发表于:2014/5/30 11:40:12
#3楼
公用会怎样???
3144
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3144
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2014/5/30 11:52:57
#4楼
看输入输出点类型。公共端都接24-,应该没问题。
29139
秀空
文章数:13498
年度积分:631
历史总积分:29139
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/5/30 12:30:30
#5楼
可以
28874
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:765
历史总积分:28874
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/30 13:15:09
#6楼
我认为电源够大就应该可以
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/5/30 14:24:10
#7楼
以下是引用yahk_082014/5/30 11:32:39的发言:
可以说下理由吗?电气柜太小,两个电源不好装,用PLC自带的24V又怕供电能力不行。
   输入用自带电源,输出用另一电源。
86180
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:699
历史总积分:86180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/30 14:32:49
#8楼
呵呵;首先这个是对DC/DC/DC的型号来说的;
外果有外部的DC24V开关电源,输入/输出都用外部的DC24V电源没有任何问题;
2750
yahk_08
文章数:259
年度积分:81
历史总积分:2750
注册时间:2012/9/8
发站内信
发表于:2014/5/30 14:46:44
#9楼
回复 #8楼 ZCMY
AC/DC/RLY类型的不能用吗?