西门子S7-300 与 DCS 通讯协议方式为MOD-bus RS 485  ,在PLC上要加单独的通讯模块吗?
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/5/25 10:00:44
#1楼
以下是引用tnagele2014/5/25 9:22:40的发言:
西门子S7-300 与 DCS 通讯协议方式为MOD-bus RS 485  ,在PLC上要加单独的通讯模块吗?

需要的,或者你也可以购买第三方的MPI转Modbus模块。

Good Luck~
585
tnagele
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:585
注册时间:2014/3/13
发站内信
发表于:2014/5/26 8:05:07
#2楼
有没有具体产品?

或者告诉我具体加什么模块?
[此贴子已经被作者于2014/5/26 8:12:28编辑过]
2522
glenxu
文章数:635
年度积分:78
历史总积分:2522
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2015/1/8 15:27:13
#3楼
CP351,原装的需要买MODBUS协议狗;
如果价格承受不了,可以考虑兼容产品,免狗。
[此贴子已经被作者于2015/1/8 15:31:30编辑过]