#10楼
你那两张图这样接线没法用,1:时间继电器你接在点动开关后面,2:你的A2一头接N、一头接相一通电就短路。接触器辅助触点不足可以添加
[此贴子已经被作者于2014/5/25 22:11:17编辑过]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/5/26 12:35:21
#11楼
回复 #2楼 13960022844

原理图应当比实物图或接线图容易看一些。
想来,除非是专门的接线工,不然,未确定原理图没有错误(不是完全绝对的),还不敢接线。
2130
719176778
文章数:804
年度积分:50
历史总积分:2130
注册时间:2014/4/30
发站内信
发表于:2014/5/30 9:50:22
#12楼
用CAD画就行了,谁要我给上图