高压开关是合闸后,储能指示灯怎么还亮着,不是弹簧储能已释放了嘛?还有分闸怎么分闸的?也是弹簧分闸的嘛
此帖发自手机工控论坛
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/5/21 8:51:33
#1楼
不储能也能分闸的
自学成才!
878
yaonai16
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:878
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2014/5/21 9:00:45
#2楼
弹簧储能释放后,会立即启动储能电机为弹簧储能的
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/5/21 13:35:04
#3楼
储能指示灯还亮着,应当是合闸后,又储能了。