用电压表测电压时的问题
请老师看下我理解的是否正确
当电压表接在电路中电阻两端时,电压表和电阻并连,电压表有小电流通过,所以表有读数
当电压表接在一段电线两端时无电压,是因为电压表虽然和导线并连,但由于电线电阻极小相当于短路情况.因此电压表中无电流通过,所以无电压
当电压表串联在电路中时,由于电压表中有小电流通过,所以表显示有电压
我这么理解是否正确??
特别是第三种是不是量电路断路的用法??
2088
jghdg128
文章数:566
年度积分:50
历史总积分:2088
注册时间:2003/11/21
发站内信
发表于:2005/5/7 20:53:00
#1楼
哈哈!!
3270
viiv
文章数:1111
年度积分:50
历史总积分:3270
注册时间:2005/3/20
发站内信
发表于:2005/5/7 21:24:00
#2楼
qyy1981君真幽默~~~~哈哈,
我在找寻你的方向  
细雨在轻雾中飞扬
1292
mf
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1292
注册时间:2004/8/16
发站内信
发表于:2005/5/7 22:57:00
#3楼
有点意思,真是大师!
1051
ty70435341
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2005/3/14
发站内信
发表于:2005/5/8 2:03:00
#4楼
学习中
1186
qyy1981
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2005/4/19
发站内信
发表于:2005/5/8 7:37:00
#5楼
别光笑话俺
别光笑话俺,告诉俺这么理解到底对不对啊??:?
再笑俺就不要留言了!!!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2005/5/8 7:46:00
#6楼
第一个描述基本对头!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2005/5/8 7:51:00
#7楼
第二个描述,结论不对.
第二个描述不对.

你把电压表理解为一个高阻值电阻!
电压表通常是并接于被测量电路两端!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2005/5/8 7:54:00
#8楼
通常用电阻挡测量电路通断状况.
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2005/5/8 10:29:00
#9楼
也不尽然不对。对于没电学基础的,我想大概是可以这样帮助理解的吧。
第三种在某些情况下是可以用来测量电路是否畅通的。比如在不能切断供电电源的情况下就可以用这种方法测量线路是否断路。只是有点危险而已。