西门子300PLC的DP总线连接器里面的5号针脚断了,这会有什么影响吗?
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2014/5/20 9:28:08
#1楼
看这个头是否在终端,如果不在终端就没影响。
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/20 14:39:38
#2楼
一般5脚都是接DC0V的,而DP网络可以不需要这个DC0V