您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:7个,阅读:423 [上一页] [1] [下一页]
621
lhwaizhu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:621
注册时间:2014/5/19
发站内信
发表于:2014/5/19 16:39:35
#0楼
附件 QQ图片20140514221112.jpg
我想让T2 S_ODT每隔5s自己重新进行定时,就在前面加了T2的常闭触点,想当定时时间到时自己断开,T2复位,然后再重新定时。如图:
但我用plcsim仿真的时候发现T2 是不断的重复定时 但是下一个网络的T2的常开触点一直断开,Q 0.2一直没有输出(Q0.1已经闭合了)
是plcsim的设置不对还是这种方法不对啊?初学请指教...
[此贴子已经被作者于2014/5/19 16:40:48编辑过]
838
823206751
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2013/4/25
发站内信
发表于:2014/5/19 17:38:19
#1楼
S_ODT为接通延时 就是说5秒后接通T2接通后又被自己断开 所以只能不断的计时而不能接通。
621
lhwaizhu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:621
注册时间:2014/5/19
发站内信
发表于:2014/5/19 20:09:55
#2楼
回复 #1楼 823206751
只要T2接通一次,Q0.2就应该有输出了,但仿真的时候发现 Q0.2一直没有输出
37605
cvlsam 版主
文章数:12429
年度积分:216
历史总积分:37605
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/5/20 5:19:16
#3楼
以下是引用lhwaizhu2014/5/19 20:09:55的发言:
只要T2接通一次,Q0.2就应该有输出了,但仿真的时候发现 Q0.2一直没有输出
因为定时器采用异步更新,所以不能使用自身触点进行复位。
838
823206751
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2013/4/25
发站内信
发表于:2014/5/20 9:59:12
#4楼
回复 #2楼 lhwaizhu
接通的那一瞬间就断开了 你说您能看见吗?
621
lhwaizhu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:621
注册时间:2014/5/19
发站内信
发表于:2014/5/22 16:38:26
#5楼
回复 #4楼 823206751
Q0.2是置位输出啊...只要接通不就一直保持吗?
838
823206751
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2013/4/25
发站内信
发表于:2014/5/23 17:07:49
#6楼
回复 #5楼 lhwaizhu
事实证明T2无法接通
621
lhwaizhu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:621
注册时间:2014/5/19
发站内信
发表于:2014/5/27 21:45:28
#7楼
回复 #6楼 823206751
明白了..我把两条语句位置互换就可以了...谢谢了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004