您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:707 [上一页] [1] [下一页]
697
jiapengweb
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:697
注册时间:2013/10/14
发站内信
发表于:2014/5/19 11:51:16
#0楼
  本文主要讲变频器过载跳闸的主要原因及检测方法,在讲这两个问题之前,对过载这个名词进行了解释。
  电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。
  过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。
  1、变频器过载的主要原因
  (1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
  (2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一    相电流)。
  (3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
  2、变频器是否过载的检查方法
  (1)检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应
      检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。
      如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
  (2)检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。
      如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
      如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:
      如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。原文地址,www.afsen.cn 转载请带上。
1475
hgj-103
文章数:271
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2014/5/19 13:30:33
#1楼
谢谢分享
22152
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1511
历史总积分:22152
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/5/19 13:37:12
#2楼
学习了
2648
fudongyang
文章数:1359
年度积分:50
历史总积分:2648
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2014/11/11 17:50:59
#3楼
谢谢分享学习了。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/12 10:48:19
#4楼
学习了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003