您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1698 [上一页] [1] [2] [下一页]
2682
wdtx2011
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:2682
注册时间:2012/11/16
发站内信
发表于:2014/5/19 10:29:11
#0楼
 一台变频器分别控制3台电机,起动时先接通变频器输出端接触器,然后延时2秒再接通变频器起动端子,断开时变频器起动端子和接触器能否同时断开?
wdtx2011
28901
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:792
历史总积分:28901
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/19 10:45:47
#1楼
我想还是不要用接触器的好啊
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/19 10:56:09
#2楼
还是延时一下吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
29158
秀空
文章数:13499
年度积分:650
历史总积分:29158
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/5/19 12:26:13
#3楼
还是不要用接触器
23031
weixiu123
文章数:13317
年度积分:739
历史总积分:23031
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/5/19 13:34:07
#4楼
一定要用的话 要延时到电机完全停止吧 频率为0为止
[此贴子已经被作者于2014/5/19 13:42:34编辑过]
1525
hgj-103
文章数:271
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2014/5/19 13:35:13
#5楼
不要用接触器,变频器各种保护都有
2682
wdtx2011
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:2682
注册时间:2012/11/16
发站内信
发表于:2014/5/19 13:58:35
#6楼
三台电机轮换起动停止,不使用接触器要使用3个变频器的,投资有点大。
wdtx2011
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/19 15:08:22
#7楼
当然不好,先断变频器的启动(让变频器控制电机自由停车。也就是电机没有电流),再断变频器的输出接触器。这样是正确的。
我是你的朋友
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/5/19 15:20:13
#8楼
用零速点控制接触器通断可行不?
989
stc218
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2012/9/12
发站内信
发表于:2014/5/19 15:25:04
#9楼
需要设置变频器自由停车就可以了