1070
autotad
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:1070
注册时间:2010/3/1
发站内信
发表于:2014/5/18 21:11:51
#0楼
各位前辈,你们好!我们合掌机上有一台台安变频器,空载启动报OL2,我拆除电机,让变频器无负载运行,正常!我想应该是变频器检测回路有问题,但不知从何入手,希望各位前辈出来指导一下!此变频器此前报过OC-A,我将变频器的电容全部换新过运行了一段时间。
2323
1028410682
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:2323
注册时间:2009/11/28
发站内信
发表于:2014/5/18 21:23:41
#1楼
坛内高手快快显身。
[此贴子已经被作者于2014/5/18 21:25:12编辑过]
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/5/18 23:01:24
#2楼
电流传感器
2818
SHJinXin
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:2818
注册时间:2006/3/31
发站内信
发表于:2014/5/19 9:55:56
#3楼
应该是电流检测出问题了,注意检查这一部分。