您现在所在的是:

变频器维修

回帖:9个,阅读:15597 [上一页] [1] [下一页]
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/5/18 11:19:56
#0楼
变频器报模块故障,A316J光藕16脚对12 13脚电压为25.5V,16脚对9 10脚电压0V,断开驱动电路测得模块G E短路,拆下模块,屏蔽14脚报警信号,测故障模块所对应的G E点静态输出只有负4V,其余各路驱动都是负7.5V,前后换了4个A316J输出都是负4V,R1上电压为21.5V,断开R3 103和钳位二极管个G E点输出就有负7.5V,试着把R3 103换成512贴片, G E点输出是2.5V,R1两端电压为23.5V,好象电路无视稳压管的存在,R1 R2 R3成串联分压的关系,恳求真相。。。
附件 A316J.jpg

附件 A316J板.jpg

2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2014/5/18 12:52:10
#1楼
r1分压R2为栅极电阻有限流和矫正波形作用,R3是释放电阻,让IGBT处于低阻态,防止误导通,-7.5是由稳压管和R1共同决定的,感觉不对进是应为可能还有其它元件损坏
[此贴子已经被作者于2014/5/18 13:00:10编辑过]
4971
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:62
历史总积分:4971
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2014/5/18 13:03:23
#2楼
外围电路的问题。一般正常为+15,-8V两个相加不能大于30V为准。首先从稳压电路查起,把稳压管换成9.1V的试试,测下R1阻值是不是正确的。还有电容的容量。
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/5/18 14:37:58
#3楼
回复 #2楼 无敌小飞龙
R1 302阻值成7K多了!R1 R3的阻值竟然也能影响稳压管谢谢1楼2楼使我长知识了,既然2位老师给我打开了一扇门我想进去看看,那里有相关知识啊?
1931
xiaozhangy
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1931
注册时间:2012/5/20
发站内信
发表于:2014/5/18 16:59:41
#4楼
恭喜总算解决问题
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/5/18 17:10:36
#5楼
回复 #4楼 xiaozhangy
更换R1一切正常,在此谢谢各位关心!
12023
453414193
文章数:1545
年度积分:83
历史总积分:12023
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2014/5/18 17:36:50
#6楼
以前我遇到过一次,是稳压管稳压值变了。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/5/18 23:08:33
#7楼
回复 #3楼 lf2039952
稳压管基本知识,稳压管的反相电流曲线看看电流不够大稳压值不稳定的。模拟电子线路稳压电路有介绍如何选择稳压管的限流电阻
17336
yuanyuesheng
文章数:3381
年度积分:859
历史总积分:17336
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/5/19 7:22:05
#8楼
R1阻值变大,使7.5V稳压管脱离反向击穿的稳压工作区,相当于断路状态,故有此现象。
学习了。
796
MrMerry
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:796
注册时间:2015/2/4
发站内信
发表于:2016/11/21 13:27:37
#9楼
楼主你好,看你的图应该是德力西cdi9200的电路板,请问在图二中你是如何短接的?是屏蔽不带模块时的f.lt模块故障信号吗?请不吝赐教,谢谢。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005