我要测试交流接近开关的,频率大概要一秒几次的,所以中间继电器也不行,要把220V交流的信号转换成24V直流,那要经过什么器件呢?
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/15 12:26:22
#1楼
用光耦转换
致力于自动化
伺服 PLC HMI
687
lss_abc
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:687
注册时间:2013/3/7
发站内信
发表于:2014/5/15 12:51:37
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
616
anye9527
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:616
注册时间:2014/5/15
发站内信
发表于:2014/5/15 13:05:30
#3楼
回复 #1楼 zrx517697809
具体点,有交流直接转直流的光耦?
616
anye9527
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:616
注册时间:2014/5/15
发站内信
发表于:2014/5/15 13:06:29
#4楼
回复 #2楼 lss_abc
搞笑吧,开关电源你接通的电流能把PLC的IO口给烧了
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/15 13:32:22
#5楼
回复 #3楼 anye9527
光耦输入端和输出端是隔离的,传感器接输入端,输出端接PLC
致力于自动化
伺服 PLC HMI
616
anye9527
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:616
注册时间:2014/5/15
发站内信
发表于:2014/5/15 13:42:13
#6楼
回复 #5楼 zrx517697809
能给个具体的型号吗,还是整块光耦转换板?

我要能马上用的= =
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/15 13:51:35
#7楼
回复 #6楼 anye9527
不了解型号,到电子市场上卖这的问吧
+10
致力于自动化
伺服 PLC HMI
39334
知道一点
文章数:23154
年度积分:1026
历史总积分:39334
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/5/15 16:19:15
#8楼
这边接AC220V,那边接DC24v,这样的光耦有吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/5/16 8:33:51
#9楼

   思路:
   变压器:220 V / 24 V ,24 V 侧接整流器(不要并联电容器),把整流出来的直流电压取出,作为那个接近开关的动作信号。
   接近开关,变压器串联接在220V侧。