发表于:2014/5/14 15:10:04
#0楼
[size=4]经常有好多朋友问,和接到电话咨询,三菱变频器F700A700,出现上电就报警 EPE2 的问题,所以在此,根据本人在大量维修的基础上,经过统计作以下描述: 真的L01坏 占59%的30% CA1666的坏 占59%的30% 其他元件坏占59%的50%。 需要这个统计表的,可以加我好友。
近期就有山东和北京的朋友,在维修中,遇见EPE2 也买了主板,换了数据L01,折腾了好久,无效,最终板子发到我这里搞定的。建议不要乱烧数据。[/size]
近期就有山东和北京的朋友,在维修中,遇见EPE2 也买了主板,换了数据L01,折腾了好久,无效,最终板子发到我这里搞定的。建议不要乱烧数据。[/size]
[此贴子已经被作者于2014/5/14 20:09:04编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者” 一直播平台:毛工/三菱变频器 拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验 国内外客户近700家 已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
