您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:4个,阅读:383 [上一页] [1] [下一页]
580
dd850527
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:580
注册时间:2014/4/28
发站内信
发表于:2014/5/13 14:45:57
#0楼
怎样避免电磁流量计测量精度不准?计量不准?
  在电磁流量计的安装过程中,操作有误会出现流量计不能正常使用,存在的问题从两个方面说明。
   第一、有时会出现变送器和流量管之间的两条屏蔽线没有分开连接,尤其常见的情况是测量管一端的屏蔽线出现悬空,或是即使屏蔽线没有悬空,但是两根线连接到一个端子上,这样就会出现因测量效果不好而造成测量精度的下降;
   第二、信号电缆屏蔽层剥线长度不当,
  当电磁流量计接入变送器和流量管之间的信号电缆时,接线处屏蔽层的剥离长度也有明确的要求,如果不按要求操作,就可能有电噪音的情况,导致电磁流量计计量不准,并且显示值一直有波动的现象。
   以上两点就是电磁流量计在安装的过程中容易出现的一些问题,一般来说,电磁流量计之所以容易受到干扰是有两方面的原因,一方面是电磁流量计的安装环境选择不当,另一方面是因为电磁流量计接地存在问题,一般只要做好了这两点,电磁流量计是不会受到很大的干扰。
[此贴子已经被jint于2014/5/13 15:42:02编辑过]
837
sai518598
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:837
注册时间:2009/6/15
发站内信
发表于:2014/5/17 9:40:54
#1楼
受教 顶下
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/5/17 9:49:58
#2楼
xiexie
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/5/25 19:55:42
#3楼
此外电磁流量计的外壳要做好接地
2080
719176778
文章数:804
年度积分:50
历史总积分:2080
注册时间:2014/4/30
发站内信
发表于:2014/6/3 11:10:19
#4楼
一般都是水平安装,假如管道内有时候不满管会出现误差,能竖直安装么》?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005