#0楼
不好意思!我想知道要想在同一个程序中,两次以上使用多个(如Y1.Y2等)输出,有什么办法么?能否列出简单的程序或者发到我的邮箱里.万分感谢!邮箱:6590710@qq.com
2284
东昌机电
文章数:644
年度积分:50
历史总积分:2284
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/5/13 10:33:43
#1楼
----|X0|----------------(Y0)

----|X1|----------------(Y0)

改为:
----|X0|---------------(Y0)
          |
----|X1|----

Regards
SANKA电机
19934
fireray
文章数:3632
年度积分:627
历史总积分:19934
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2014/5/13 10:55:56
#2楼
用中间继电器,
689
q1131808581
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:689
注册时间:2013/6/3
发站内信
发表于:2014/5/19 17:16:01
#3楼
也可使用置位,复位指令
1208
jnbo
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1208
注册时间:2006/3/19
发站内信
发表于:2014/6/6 18:54:07
#4楼
用skp指令。OK
740
w70501
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:740
注册时间:2011/8/20
发站内信
发表于:2014/10/8 8:12:07
#5楼
用中间继电器转就可以了
11392
gjf201337
文章数:2585
年度积分:478
历史总积分:11392
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2015/2/11 13:01:32
#6楼
可以用主控指令做
此帖发自论坛APP
享受生活
18137
fsjnzhouyan
文章数:4879
年度积分:439
历史总积分:18137
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/2/11 16:24:53
#7楼
看看吧
附件 360软件小助手截图20150211162431.jpg
附件:PLC大小球分拣系统.rar
[本地下载]
摸着石头过河,走自己的路吧!
626
永宏亚得小林
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:626
注册时间:2014/12/12
发站内信
发表于:2015/4/29 17:22:57
#8楼
最好的话还是用中间继电器来控制,例如:
附件 2.jpg
永宏亚得小黄
84638
ZCMY 版主
文章数:47298
年度积分:697
历史总积分:84638
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/30 9:15:53
#9楼
在步进阶梯图中可以多次输出;
在一般的程序中,多次输出是以最后一条为准的,所以程序可以通过,但运行结果不是你想要的;
如果需要多次输出,可以在不同的输出的地方用M100 M101。。。。。。。。。。代替,最后这些点并联再输出Y0