#0楼
修好一台55千瓦变频器,给客户用了之后才十来天又烧模块了,到现场一看,他们是外接的散热风扇,配电柜里没有零线,他们就把变频器的地线端子当做零线给风扇供电了,等于变频器外壳用做风扇的零线,朋友们,这次坏模块与他们这样接风扇有没有关系呢?为啥?
此帖发自手机工控论坛
5182
中山宇丰
文章数:519
年度积分:50
历史总积分:5182
注册时间:2011/11/20
发站内信
发表于:2014/5/12 15:43:00
#1楼
没有影响
维修也是一种挑战
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/12 15:57:06
#2楼
不行的,绝对不行。

n年前,在调试一台西门子的变频器设备,我们的柜子还没上电,仅仅是安装,结果柜子炸了。我靠,纳闷呀,我不信,没上电怎么,怎么会炸?,结果查现场,我们的一颗PE线(就是接地线),被施工的民工当零线用了,装空调试空调,最终,西门子把该设备判了保外,全额收费。
我是你的朋友
16753
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:276
历史总积分:16753
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/5/12 16:48:24
#3楼
以下是引用kdrjl2014/5/12 15:57:06的发言:
不行的,绝对不行。

n年前,在调试一台西门子的变频器设备,我们的柜子还没上电,仅仅是安装,结果柜子炸了。我靠,纳闷呀,我不信,没上电怎么,怎么会炸?,结果查现场,我们的一颗PE线(就是接地线),被施工的民工当零线用了,装空调试空调,最终,西门子把该设备判了保外,全额收费。
为什么?期待用电路图解释。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/5/12 17:06:13
#4楼
看来这样接法不止我们公司有啊!!表情
有问题可加
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/5/12 19:02:55
#5楼
零线和地线要分开啊。
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/5/12 19:06:26
#6楼
电流小不要紧,电流大曝柜子
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/5/12 19:17:54
#7楼
地线当零线用是不得的,零线是要通过电流的。
先不说导致漏电开关跳闸,当外壳通过电流以后,对变频器内部的主线路和控制回路形成电压差。
969
szsxmys
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2014/6/14 10:21:37
#8楼
风扇是感性元件。一切要按规矩来,要不定规矩干什么?什么线也乱引,还以为是秘技。没规矩,是一些人的毛病。
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/14 10:56:26
#9楼
呵呵;不怕坏的话就这么用好了;