中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 请问这样接线漏保起作用不···
发表新帖 回复该主题
回帖:23个,阅读:1370 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

请问这样接线漏保起作用不···

分享到
3488
125603098
文章数:697
年度积分:50
历史总积分:3488
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2014/5/11 20:05:59
#0楼
附件 IMG_20140511_111519.jpg

附件 IMG_20140511_111529.jpg

如图所示,零线直接从100A带漏电保护断路器下端接线。
这还能起漏电保护的作用不。这是装潢公司配的电柜。。。
没事看看。。。
24525
mjinbao
文章数:13956
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/5/11 20:12:14
#1楼
能否动作,与开关的型式有关,可以按试验按钮观察;
但安装时,宜按推荐方式或规范形式接线。
1026
运行商
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2008/8/18
发站内信
发表于:2014/5/11 21:03:36
#2楼
不能,没接零线。
看样子,是漏电开关选型错误。
这个像是电机用的
7286
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7286
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2014/5/11 21:04:01
#3楼
这样接上的话接单相负载的话跳闸,不能使用。你试试就知道了。
5695
binzhouding
文章数:574
年度积分:56
历史总积分:5695
注册时间:2011/10/8
发站内信
发表于:2014/5/11 21:08:33
#4楼
不能使用,合不上闸。
17255
老兔子
文章数:2327
年度积分:489
历史总积分:17255
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2014/5/11 21:11:32
#5楼
看不清楚,但有可能不能正常使用,要不合不上闸就是单相一用电就跳闸。

如果你那个3P+N漏保的漏电保护电路取电是220V的话,由于其N线不是从上端进线,有可能一通电就会冒烟,从而失去漏电保护作用。
570
390097262
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:570
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/5/11 21:18:19
#6楼
肯定不能
4734
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4734
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/5/11 21:49:46
#7楼
回复 #6楼 390097262
三相四线漏电短路器要正常工作进线必须要有零线,还有个现象还要格外注意,那就是总开关为三相四线的漏电开关下口有照明开关的,照明开关必须要从总漏电开关下口取零线,否则三相四线漏电开关合不上闸。图中没有错误!不规范的地方不计其数,零线进线不合理,零排地排选址也不合理,线没分色,地线没有箱体连接,铜鼻子好象是硬砸上的更不用说涮锡了,用跳线也不规范,零地排没标示,开关间距也不够两排可以合理排放,走线也不规范,总之生手就是这样。。。
4734
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4734
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/5/11 21:51:58
#8楼
回复 #7楼 lf2039952
走线是对的就是不规范,进线零必须接在漏电开关上口而不是零排上
25125
wenquan753
文章数:15286
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/5/11 22:16:31
#9楼
保护是肯定没有了
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006